Odpowietrzanie pompy C.O i hydroforowej – poradnik

Strokovni vodnik: odzračevanje vodnih črpalk v ogrevalnih sistemih in sistemih za oskrbo z vodo

Kot projektna ekipa proizvajalca črpalk vsak dan pomagamo uporabnikom in monterjem pri vprašanjih, kot so odzračevanje črpalke centralnega ogrevanja, kako odzračiti črpalko centralnega ogrevanja ter kako izvesti postopek odzračevanja črpalke v sistemih za oskrbo z vodo ali pri toplotnih črpalkah. V nadaljevanju najdete strokovno razlago, kdaj je treba odzračiti črpalko, kateri so znaki zraka v črpalki in znaki zraka v sistemu ter kako je videti navodilo za odzračevanje obtočne črpalke po korakih. Ne pozabite: varno odzračevanje črpalke in pravilna diagnostika sta ključna za pravilno delovanje črpalke, zmogljivost in dolgo življenjsko dobo črpalke.

Zakaj se v sistemu nabira zrak in kaj to pomeni za njegovo delovanje?

Zrak pride v napeljavo iz več razlogov: hitro polnjenje, netesnosti na sesalni strani, padec statičnega tlaka, raztopljeni plini, ki se sproščajo ob spremembah temperature in tlaka, ter tudi med servisnimi deli pred začetkom ogrevalne sezone. W posledično zračni mehurčki v sistemu zmanjšajo pretok, pojavi se glasno delovanje črpalke, po napeljavi krožijo zračni mehurčki, radiatorji in talno ogrevanje pa se ne segrevajo enakomerno. W skrajnem primeru sta črpalka z zrakom in celoten ogrevalni sistem izpostavljena kavitaciji, kar lahko pospeši poškodbe črpalke in armature.

Sodobni sistemi za odzračevanje napeljave (samodejni odzračevalniki, separatorji mikromehurčkov) podpirajo postopek, vendar je v praksi črpalke treba odzračevati tudi ročno – zlasti po servisnih delih, posodobitvah ali daljšem mirovanju pred ogrevalno sezono.

Hitra diagnoza: kdaj je potrebno odzračevanje in kaj najprej preveriti?

  • Hrup / šumenje / trkanje – značilno »pretakanje«, kovinsko trkanje ali ciklično drgnjenje pomenijo zračne mehurčke v rotorju. To so klasični znaki zraka v črpalki.
  • Neenakomerno ogrevanje – nekateri radiatorji so v zgornjem delu hladni; delovanje ogrevalnega sistema je moteno.
  • Zmanjšana zmogljivost – zmogljivost obtočne črpalke se zmanjša, čas ogrevanja se podaljša; zmogljivost ogrevalnega sistema se zmanjša.
  • Manometer in merilniki pretoka – nihanja ali odsotnost stabilizacije po zagonu obtočne črpalke.

Če opazite zgoraj navedene simptome, je treba izvesti odzračevanje. Po odzračevanju črpalke je treba na kratko preveriti še parametre in tesnost, da potrdite, da se sistem odzračuje naprej samodejno.

Varnost in priprava

Vsako varno odzračevanje črpalke zahteva osnovne varnostne ukrepe: odklop napajanja, če postopek to zahteva (nekatere obtočne črpalke se odzračujejo med delovanjem – preverite navodila), zaščito oči in rok ter zaščito delovnega območja pred vročo vodo. Preden začnete odzračevati črpalko, se prepričajte, da sta statični tlak in nivo vode v ekspanzijski posodi skladna z načrtom ogrevalnega sistema. Pri hidroforjih preverite protipovratni ventil in tesnost sesalnega voda – brez tega polnjenje črpalke z vodo in ponovni zagon ne bosta učinkovita.

Obtočna črpalka centralnega ogrevanja – ročni postopek z odzračevalnim vijakom

W številnih napravah ima obtočna črpalka centralnega ogrevanja na sprednji strani vijačni odzračevalni vijak. Spodnji koraki postopka odzračevanja so standardni za številne modele črpalk centralnega ogrevanja in predstavljajo praktična navodila za odzračevanje obtočne črpalke:

  1. Poiščite odzračevalni vijak na sprednji strani ohišja (običajno je namenjen ploščatemu izvijaču).
  2. W odvisnosti od modela mora črpalka delovati pri nizki hitrosti ali biti izklopljena. Če proizvajalec dovoljuje odzračevanje »med delovanjem rotorja«, to omogoča hitro odzračevanje črpalke.
  3. Vijak rahlo odvijte – zaslišali boste uhajanje zraka. Ko se pojavi enakomeren tok vode brez mehurčkov, vijak privijte.
  4. Preverite tesnost, dolijte vodo v sistem (če gre za odprt sistem oziroma sistem z membransko ekspanzijsko posodo) in ga za nekaj minut zaženite z največjo hitrostjo – sistem odzrači preostale mikromehurčke.

Takšno odzračevanje napeljave je hitro in učinkovito, zlasti po krajših mirovanjih ali servisiranju. Ne pozabite odzračiti sistema tudi na radiatorjih oziroma talnih ogrevalnih krogih (če imajo ročne odzračevalnike), saj sama obtočna črpalka ne bo odstranila zračnih žepov v oddaljenih vejah napeljave.

Avtomatika in funkcija »self-venting«

Številne sodobne obtočne črpalke za centralno ogrevanje podpirajo samodejno odstranjevanje zraka. Po prvem zagonu nastavite visoko hitrost za približno 30 minut, da zrak uide skozi odzračevalnike v kotlu in razdelilnikih. To je povsem ustrezna metoda za odzračevanje ogrevalnega sistema in zagotovilo, da bo pravilno odzračena črpalka delovala po nazivni karakteristični krivulji.

Tabela – postopki za odzračevanje črpalke in preverjanje po posegu

Korak Namen Orodje Varnostni napotki
Odvijte odzračevalni vijak Sprostite mehurčke in ponovno vzpostavite pravilno delovanje črpalke Ploščati izvijač Pazite na vročo vodo; rokavice, zaščitna očala
Delovanje z visoko hitrostjo »Potiskanje« mikromehurčkov do separatorjev Nadzorna plošča Preverjanje tlaka v ogrevalnem sistemu
Preverjanje delovanja črpalke Odprava hrupa, stabilizacija pretokov Manometer/merilnik pretoka Brez puščanja pri čepih in odzračevalnikih

Odzračiti obtočno črpalko – kdaj ročno in kdaj s sistemom?

Če so v napeljavi nameščeni separatorji mikromehurčkov in samodejni odzračevalniki, se sistem odzračuje med kroženjem. Po večjih posegih (npr. zamenjavi kotla) pa se pogosto pojavi potreba po ročnem odzračevanju črpalke. Takrat odzračite črpalke in hkrati odzračite napeljavo na razdelilnikih in radiatorjih. Tako boste dosegli učinkovito odzračeno črpalko in enakomerne temperature v celotnem objektu.

Odzračevanje toplotne črpalke in krogov spodnjega vira toplote

W pri toplotnih črpalkah (zrak-voda, zemlja-voda) odzračevanje toplotne črpalke zadeva tako ogrevalni krog kot pri zemeljskih črpalkah tudi slanico. Priporočljiva je uporaba postaje za izpiranje (servisna črpalka z velikim pretokom), da odzračite črpalko in napeljave v načinu neprekinjenega kroženja z vračanjem vode. Po začetnem izpiranju in odzračevanju lahko s kratkotrajnim delovanjem vseh obtočnih črpalk pri največji hitrosti odstranite mikromehurčke do separatorja. Dobra praksa je namestitev odzračevalnikov na najvišjih točkah in separatorja mikromehurčkov tam, kjer je topnost plinov najnižja (visoka temperatura, nizek tlak), kar pospeši odzračevanje ogrevalnega sistema.

Hidroforna črpalka – »odzračevanje« z zalivanjem (priming)

Vodna hidroforna črpalka ne deluje pravilno, če je v sesalnem vodu zrak. Zato hidroforno črpalko odzračimo tako, da črpalko napolnimo z vodo in napolnimo sesalni vod skozi namenski polnilni čep. W praksi so to ključni koraki postopka odzračevanja v hidrofornih sistemih:

  1. Zaprite ventile na tlačnem vodu in napolnite ohišje, dokler ne prenehajo uhajati zračni mehurčki.
  2. Prepričajte se, da protipovratni ventil na koncu sesalnega voda deluje brezhibno; netesen ventil je pogost vzrok za ponovno odzračevanje črpalke.
  3. Zaženite črpalko – če sesalni vod ne »zagrabi« vodnega stolpca, dolijte vodo in poskusite znova. Včasih črpalka deluje več ciklov, preden vzpostavi stabilen vodni stolpec.

Ta postopek, čeprav mu pogovorno pravimo »odzračevanje«, je v resnici zalivanje črpalke – vzpostavitev neprekinjenega stolpca tekočine, da se delovanje hidroforne črpalke vrne v normalno stanje. Za večjo zanesljivost uporabljajte sodobne hidroforne črpalke z zaščito pred suhim tekom in senzorjem pretoka – tako boste zmanjšali tveganje za poškodbo črpalke.

Navodila za montažo

  • Sesalni vod naj bo čim krajši in tesen; čim bolj omejite zavoje – to pripomore k pravilnemu delovanju črpalke.
  • Ročni odzračevalnik na najvišji točki tlačnega voda olajša odzračevanje napeljave po servisiranju.
  • Redno vzdrževanje črpalke in pregled protipovratnega ventila podaljšata življenjsko dobo črpalke.

Centralno ogrevanje – praksa na objektu

V W sezoni ogrevanja in ob začetku ogrevalne sezone prejmemo največ vprašanj o tem, kako odzračiti obtočno črpalko in kako odzračiti črpalko centralnega ogrevanja v enodružinskih hišah. W na kratko: črpalke centralnega ogrevanja najprej odzračimo lokalno (čep), nato po vodih (razdelilnik/radiatorji), na koncu pa za dokončanje postopka zaženemo samodejne sisteme za odzračevanje napeljave. Pravilno izbrani parametri obtočne črpalke (višina črpanja in upor) zagotavljajo, da bo delovanje obtočne črpalke preostale mikromehurčke potisnilo skozi separatorje.

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Kako vem, da jo je treba odzračiti?

Hrup, slabše udobje in motnje v pretoku so značilni znaki zraka v sistemu. Če po kratkem delovanju pri najvišjih obratih in odzračevanju radiatorjev še vedno slišite šumenje, je treba odzračiti črpalko in odsek sistema. Po celotnem postopku učinkovito odzračena črpalka deluje enakomerno in tiho.

Ali je odzračevanje sistema za gorivo isto kot odzračevanje centralnega ogrevanja?

Ne – gre za povsem drugačen postopek, ki se nanaša na dovod goriva v oljne kotle in motorje. W hidravliki centralnega ogrevanja govorimo o vodi/raztopini glikola. W tem priročniku opisujemo izključno odzračevanje vodnih napeljav ter kako odzračiti obtočno črpalko in hidroforno črpalko.

Ali je redno odzračevanje črpalke potrebno?

Če sistem tesni ter ima delujoče separatorje in samodejne odzračevalnike, se redno odzračevanje črpalke omeji na pregled po servisu in po polnjenju. Vendar je po vsakem večjem posegu v ogrevalni sistem treba odzračiti sistem.

Kaj pa, če ima obtočna črpalka centralnega ogrevanja način samodejnega odzračevanja?

Poskusite – postopek je hiter in varen. Po zagonu nastavite najvišjo hitrost in pustite črpalko delovati nekaj do nekaj deset minut. To je povsem sprejemljiv način za odzračevanje ogrevalnega sistema. W primeru dvomov odzračite obtočno črpalko še z dodatnim čepom.

Kontrolni seznam – pred začetkom in po koncu

  • Pred začetkom: preverite tlak polnjenja v ogrevalnem sistemu, stanje odzračevalnikov, dostop do čepa in zaščitno opremo.
  • W med postopkom: poskrbite za varno odzračevanje črpalke, nadzorujte temperaturo in preverjajte puščanje.
  • Po: izvedite preverjanje delovanja črpalke (tišina, pretok, brez tresljajev), ocenite zmogljivost obtočne črpalke, prilagodite nastavitve.

Dobre prakse pri projektiranju in servisiranju

Separatorje mikro mehurčkov uporabljajte na mestih z nizko topnostjo plinov, samodejne odzračevalnike namestite na najvišjih točkah, pri hidrofornih črpalkah pa poskrbite za ustrezen nepovratni ventil, premere cevi in tesnost sesalnega voda. Tako bo pravilno odzračena črpalka ohranila svojo karakteristiko, črpalka bo delovala tišje, življenjska doba črpalke pa se bo podaljšala. W primeru suma na kavitacijo ponovno preverite parametre obtočne črpalke in upore sistema.

Povzetek in hitri »plonk listek«

Če opazite znake prisotnosti zraka v črpalki, je treba izvesti odzračevanje črpalk, radiatorjev in razdelilnikov. Črpalke centralnega ogrevanja in vsaka obtočna črpalka za centralno ogrevanje morajo imeti dostop do čepa; nekateri modeli omogočajo odzračevanje med delovanjem. W hidroforjih hidroforno črpalko odzračimo tako, da jo v celoti napolnimo z vodo. Nato preverite delovanje črpalke. Le učinkovito odzračena črpalka in pravilno izbrane obtočne črpalke zagotavljajo udobje pri centralnem ogrevanju in zanesljivo delovanje črpalke skozi leta.

Naše servisne ekipe poudarjajo, da je obtočna črpalka v sistemih centralnega ogrevanja srce obtoka: pravilno odzračevanje, stabilno polnjenje in ustrezna avtomatika so pogoji, da obtočna črpalka in druge črpalke centralnega ogrevanja ne izgubijo učinkovitosti. Ko je obtočna črpalka pravilno diagnosticirana in odzračena, obtočna črpalka deluje tiho, ogrevalni sistem pa hitreje doseže nastavljene parametre.

Priloga: slovarček in najpomembnejši pojmi

  • Odzračevalni vijak – čep na sprednji strani črpalke za izpuščanje zraka.
  • Separator mikro mehurčkov – naprava za vgradnjo v sistem, ki »ujame« mikro mehurčke in pomaga pri odzračevanju sistema.
  • Predhodno polnjenje – popolna napolnitev ohišja in sesalnega voda v hidroforju; tako odzračimo hidroforno črpalko učinkovito.
  • Samodejno odzračevanje – samodejna funkcija številnih črpalk; pospeši postopek odzračevanja črpalke.
Awaria, Ciśnienie, Falownik, Hydrofor, Kawitacja, Ogrzewanie, Pompa do co, Pompa do cwu, Pompy, Pompy cyrkulacyjne, Pompy obiegowe, Suchobieg, Zbiorniki przeponowe