Професионално ръководство: обезвъздушаване на водни помпи в отоплителни и хидрофорни инсталации
Като проектантски екип на производител на помпи всеки ден помагаме на потребители и монтажници по въпроси като обезвъздушаване на помпа C.O, как да обезвъздушим помпа за централно отопление, както и как да извършим процеса на обезвъздушаване на помпата в хидрофорни системи или при термопомпи. По-долу ще намерите професионално обяснение кога трябва да обезвъздушите помпата, какви са признаците за въздух в помпата и признаците за въздух в системата, както и как изглежда инструкцията за обезвъздушаване на циркулационна помпа стъпка по стъпка. Запомнете: безопасното обезвъздушаване на помпата и правилната диагностика са основата за осигуряване на правилната работа на помпата, ефективността и дългия експлоатационен живот на помпата.
Защо в системата се натрупва въздух и какво означава това за работата ѝ?
Въздухът попада в инсталацията по няколко причини: бързо пълнене, течове от смукателната страна, спад на статичното налягане, разтворени газове, отделящи се при промени в температурата и налягането, както и при сервизно обслужване преди началото на отоплителния сезон. В резултат обезвъздушената система губи дебит, появява се шумна работа на помпата, в инсталацията циркулират въздушни мехурчета, а радиаторите и подовите отоплителни кръгове се нагряват неравномерно. В краен случай въздушната помпа и цялата отоплителна система изпитват кавитация, което може да ускори повредата на помпата и арматурата.
Съвременните системи за обезвъздушаване на инсталацията (автоматични обезвъздушители, сепаратори на микромехурчета) подпомагат процеса, но на практика помпите изискват и ръчно обезвъздушаване - особено след сервизни работи, модернизации или продължителен престой преди отоплителния сезон.
Бърза диагностика: кога има нужда от обезвъздушаване и какво да проверите първо?
- Шум / бучене / чукане - характерното „клокочене“, металните удари или цикличното стържене означават наличие на мехурчета в ротора. Това са класически симптоми за наличие на въздух в помпата.
- Неравномерно отопление - някои радиатори са студени в горната си част; работата на отоплителната инсталация е нарушена.
- Спад на производителността - дебитът на циркулационната помпа намалява, времето за загряване се увеличава; ефективността на отоплителната система спада.
- Манометър и разходомери - колебания или липса на стабилизация след стартиране на циркулационната помпа.
Ако забележите горепосочените симптоми, трябва да се извърши обезвъздушаване. Добре обезвъздушената помпа изисква още кратка проверка на параметрите и херметичността, за да се потвърди, че системата продължава да се обезвъздушава автоматично.
Безопасност и подготовка
Всяко безопасно обезвъздушаване на помпа изисква основни мерки: изключване на захранването, ако процедурата го изисква (някои циркулационни помпи се обезвъздушават по време на работа - проверете инструкцията), защита на очите и ръцете, както и обезопасяване на работното място срещу гореща вода. Преди да започнете да обезвъздушавате помпата, уверете се, че статичното налягане и нивото на водата в разширителния съд съответстват на проектните параметри на отоплителната инсталация. При хидрофорни системи проверете възвратния клапан и херметичността на смукателната тръба - без това пълненето на помпата с вода и повторното ѝ стартиране ще бъдат неефективни.
Циркулационна помпа за отопление - ръчна процедура чрез обезвъздушителен винт
При много устройства циркулационната помпа за отопление има на предната си страна пробка с обезвъздушителен винт. Следващите стъпки от процеса на обезвъздушаване са стандартни за множество модели помпи за централно отопление и представляват практическо ръководство за обезвъздушаване на циркулационна помпа:
- Намерете обезвъздушителния винт на предната страна на корпуса (обикновено гнездо за плоска отвертка).
- В зависимост от модела - помпата трябва да работи на ниска скорост или да бъде изключена. Ако производителят допуска обезвъздушаване „при работещ ротор“, това позволява бързо обезвъздушаване на помпата.
- Внимателно разхлабете винта - ще чуете съскане на излизащия въздух. Когато се появи стабилна струя вода без мехурчета, затегнете винта.
- Проверете херметичността, допълнете вода в системата (ако е отворена система/с мембранен разширителен съд) и пуснете за няколко минути на максимална степен - системата ще обезвъздуши останалите микромехурчета.
Такова обезвъздушаване на инсталацията е бързо и ефективно, особено след кратки престои или сервизно обслужване. Не забравяйте, че трябва да се обезвъздуши системата и при радиаторите/контурите на подовото отопление (ако имат ръчни обезвъздушители), защото самата циркулационна помпа няма да отстрани въздушните тапи в отдалечените разклонения.
Автоматизация и функция „self-venting“
Много съвременни устройства за циркулация на централното отопление поддържат автоматично отстраняване на въздуха. След първоначалното пускане задайте висока степен за около 30 минути, а въздухът ще излезе през обезвъздушителите в котела и колекторите. Това е напълно правилен метод за обезвъздушаване на отоплителната система и гаранция, че правилно обезвъздушената помпа ще работи по номиналната си характеристика.
Таблица - дейности по обезвъздушаване на помпата и проверка след процедурата
| Стъпка | Цел | Инструменти | Бележки за безопасност и здраве при работа |
|---|---|---|---|
| Разхлабете обезвъздушителния винт | Освобождаване на мехурчетата и възстановяване на правилната работа на помпата | Плоска отвертка | Внимавайте с горещата вода; ръкавици, очила |
| Работа на висока степен | „Изтласкване“ на микромехурчетата към сепараторите | Панел за управление | Проверка на налягането в отоплителната система |
| Проверка на работата на помпата | Отстраняване на шума, стабилизиране на дебита | Манометър/разходомер | Липса на течове при тапите и обезвъздушителите |
Обезвъздушаване на циркулационната помпа - кога ръчно и кога „системно“?
Ако инсталацията има сепаратори за микромехурчета и автоматични обезвъздушители, обикновено системата се обезвъздушава по време на циркулация. След по-сериозни дейности (напр. смяна на котела) обаче често се налага ръчно обезвъздушаване на помпата. Тогава трябва да се обезвъздушат помпите и едновременно да се извърши обезвъздушаване на инсталацията при колекторите и радиаторите. Този подход осигурява ефективно обезвъздушена помпа и равномерни температури в целия обект.
Обезвъздушаване на термопомпата и кръговете на долния източник
При термопомпите (въздух–вода, земя–вода) обезвъздушаването на термопомпата се отнася както за отоплителния кръг, така и - при геотермалните системи - за разтвора на солна луга. Препоръчва се използването на промивна станция (сервизна помпа с висок дебит), за да се извърши обезвъздушаване на помпата и магистралите в режим на непрекъсната циркулация с връщане. След предварителното промиване и обезвъздушаване кратковременната работа на всички циркулационни помпи в максимален режим позволява микромехурчетата да бъдат отведени до сепаратора. Добра практика са обезвъздушителите във високите точки и сепараторът за микромехурчета, монтиран там, където разтворимостта на газовете е най-ниска (висока температура, ниско налягане), което ускорява обезвъздушаването на отоплителната система.
Хидрофорна помпа - „обезвъздушаване“ чрез заливане (прайминг)
Водната хидрофорна помпа не работи правилно, ако във всмукателната тръба има въздух. Затова обезвъздушаваме хидрофорната помпа чрез пълно напълване на помпата с вода и на всмукателната тръба през специално предназначената пробка за заливане. На практика това са ключовите стъпки на процеса по обезвъздушаване в хидрофорните системи:
- Затворете клапаните на нагнетателната страна, напълнете корпуса, докато престанат да излизат въздушни мехурчета.
- Уверете се, че възвратният клапан в края на всмукателната линия е изправен; пропускащият клапан често води до необходимост от многократно обезвъздушаване на помпата.
- Стартирайте - ако всмукването не „захване“ водния стълб, долейте вода и повторете. Понякога помпата работи няколко цикъла, преди да постигне стабилен воден стълб.
Този подход, разговорно наричан „обезвъздушаване“, всъщност представлява прайминг - възстановяване на непрекъснатия стълб течност, така че работата на хидрофорната помпа да се нормализира. За по-голяма сигурност използвайте съвременни хидрофорни помпи със защита от работа на сухо и датчик за поток - така ще ограничите риска от повреда на помпата.
Указания за монтаж
- Всмукателният път трябва да е възможно най-къс и херметичен; минимизирайте чупките - това подпомага правилната работа на помпата.
- Ръчният обезвъздушител в най-високата точка на нагнетателната тръба улеснява обезвъздушаването на инсталацията след сервизно обслужване.
- Редовната поддръжка на помпата и проверката на възвратния клапан ще удължат експлоатационния живот на помпата.
Централно отопление – практика на обекта
През отоплителния сезон и при започване на отоплителния сезон получаваме най-много въпроси как да обезвъздушите циркулационната помпа и как да обезвъздушите помпата за централно отопление в еднофамилни къщи. Накратко: помпите за централно отопление се обезвъздушават първо локално (чрез тапата), после линейно (през колектора/радиаторите), а накрая се активират автоматичните системи за обезвъздушаване на инсталацията, за да се завърши процесът. Правилно подбраните параметри на циркулационната помпа (напор спрямо съпротивленията) са гаранция, че работата на циркулационната помпа ще „прекара“ останалите микромехурчета през сепараторите.
Най-често задавани въпроси и отговори
Как да разбера, че се нуждае от обезвъздушаване?
Шумът, пониженият комфорт и нарушеното регулиране на циркулацията са типични симптоми на въздух в системата. Ако след кратка работа на максимални обороти и обезвъздушаване на радиаторите все още се чува шум, трябва да се извърши обезвъздушаване на помпата и секциите. След пълната процедура ефективно обезвъздушената помпа работи равномерно и тихо.
Едно и също ли е обезвъздушаването на горивната система и обезвъздушаването на C.O.?
Не – това е напълно различна процедура, свързана с подаването на гориво към маслени котли и двигатели. В хидравликата на C.O. говорим за вода/гликолов разтвор. В това ръководство описваме единствено обезвъздушаването на водни инсталации и как да обезвъздушите циркулационната помпа и хидрофорната помпа.
Необходимо ли е редовно обезвъздушаване на помпата?
Ако системата е херметична и разполага с изправни сепаратори и автоматични обезвъздушители, редовното обезвъздушаване на помпата се свежда до преглед след сервизно обслужване и след напълване. Въпреки това след всяка по-съществена намеса в отоплителната система трябва да се обезвъздуши системата.
Какво да направим, ако циркулационната помпа на C.O има режим на самостоятелно обезвъздушаване?
Възползвайте се – това е бързо и безопасно. След стартирането задайте максимална скорост и оставете помпата да работи няколко до няколко десетки минути. Това е напълно приемлив начин за обезвъздушаване на отоплителната система. При съмнение – обезвъздушете циркулационната помпа допълнително чрез тапата.
Контролен списък – преди да започнете и след приключване
- Преди: проверете налягането при пълнене на отоплителната система, състоянието на обезвъздушителите, достъпа до тапата и защитата на труда.
- По време на: извършвайте безопасно обезвъздушаване на помпата, контролирайте температурата и течовете.
- След: извършете проверка на работата на помпата (тишина, дебит, липса на вибрации), оценете производителността на циркулационната помпа, коригирайте настройките.
Добри проектантски и сервизни практики
Използвайте сепаратори на микромехурчета в точка с ниска разтворимост на газовете, монтирайте автоматични обезвъздушители в най-високите точки, а при хидрофорни помпи се погрижете за правилен възвратен клапан, подходящи диаметри и херметичност на смукателната част. Благодарение на това правилно обезвъздушената помпа ще поддържа характеристичната си крива, помпата ще работи по-тихо, а експлоатационният живот на помпата ще се увеличи. При съмнение за кавитация преразгледайте параметрите на циркулационната помпа и съпротивленията на инсталацията.
Обобщение и кратка „шпаргалка“
Ако забележите симптоми на наличие на въздух в помпата, трябва да се извърши обезвъздушаване на помпите, радиаторите и колекторите. Помпите за централно отопление и всяка циркулационна помпа C.O трябва да имат достъп до тапата; някои модели позволяват обезвъздушаване по време на работа. При хидрофорите „обезвъздушаваме хидрофорната помпа“ чрез пълно запълване на помпата с вода. След това извършете проверка на работата на помпата. Само ефективно обезвъздушената помпа и правилно подбраните циркулационни помпи ще осигурят комфорт при централното отопление и надеждна работа на помпата в продължение на години.
Нашите сервизни екипи подчертават, че циркулационната помпа в системите за централно отопление е сърцето на циркулацията: правилното обезвъздушаване, стабилното запълване и подходящата автоматика са условията, за да не губят ефективност циркулационната помпа и останалите помпи за централно отопление. Когато циркулационната помпа бъде правилно диагностицирана и обезвъздушена, циркулационната помпа работи тихо, а отоплителната система по-бързо достига зададените параметри.
Приложение: речник и най-важни понятия
- Обезвъздушителен винт – тапа в предната част на помпата за изпускане на въздуха.
- Сепаратор на микромехурчета – инсталационно устройство, което „улавя“ микромехурчетата и подпомага обезвъздушаването на инсталацията.
- Първоначално запълване – пълно запълване на корпуса и смукателната част на хидрофора; така ефективно обезвъздушаваме хидрофорната помпа.
- Самообезвъздушаване – автоматична функция на много помпи; ускорява процеса на обезвъздушаване на помпата.